关于变电站的实习报告集锦九篇

时间:2024-07-12 22:41:45
关于变电站的实习报告集锦九篇

在经济飞速发展的今天,我们使用报告的情况越来越多,不同种类的报告具有不同的用途。为了让您不再为写报告头疼,下面是小编整理的变电站的实习报告9篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

变电站的实习报告 篇1

电力工业是国民经济发展中最重要的基础能源产业,是国民经济的第一基础产业,是关系国计民生的基础产业,是世界各国经济发展战略中的优先发展重点。作为一种先进的生产力和基础产业,电力行业对促进国民经济的发展和社会进步起到重要作用。与社会经济和社会发展有着十分密切的关系,它不仅是关系国家经济安全的战略大问题,而且与人们的日常生活、社会稳定密切相关。随着我国经济的发展,对电的需求量不断扩大,电力销售市场的扩大又刺激了整个电力生产的发展。

一、实习目的

(一)将所学的理论知识得以巩固和扩大,进一步增强运用所学理论知识分析生产实际问题的能力,为将来从事专业技术工作打下一定的基础;

(二)掌握一定的工作能力,积累社会工作经验,了解社会,增长见识,提高与别人和谐相处和协同合作的能力,提高自身的综合素质。

(三)完成本次实习要求的所有内容;

(四)了解变电站的的概况以及运行方式。

(五)了解供电所的概况以及供电所的日常工作,并到现场观看施工人员工作。

二、实习单位介绍

(一)满城变电站:20xx年10月26日,经过7个月的紧张施工,满城220千伏变电站顺利投运,这不仅从根本上解决了热南供电小区长期以来供电网架结构薄弱问题,而且提高了市区供电的可靠性,为构建和谐社会提供了坚强的电力能源保障和高品质的电力服务。据悉,今年以来,保定供电公司为加快电网建设步伐,坚持主网、城网、农网统一规划,协调发展。

据了解,“十一五”期间,保定电网规划投资84、76亿元,建设500千伏变电站1座,220千伏变电站15座,110千伏变电站67座,并对部分变电站实施增容改造。农网建设投资26亿元,启动“井井通电”工程,扩大农网改造覆盖面和抄表到井率,农业排灌实现“井井通电”、“户户持卡”。同时全面启动农村电气化工程,提高农村电气化水平,为建设社会主义新家村奠定坚实的基础。

“十一五”末,保定电网500千伏变电站将达到3座,220千伏变电站将达到26座,基本实现“一县一站”;110千伏变电站将达到132座;基本达到每个乡镇至少有一座35千伏,80%的变电站实现双电源供电。保定电网变电容量由996、65万千伏安增加到2109万千伏安,输变电设备容量和供电能力将比现在翻一番。

目前,该公司已完成了满城220千伏变电站和良岗、羊村110千伏变电站投运,扩建了朝阳路、联盟路、七一路、易县西陵四座110千伏变电站,新增主变容量达到610MVA。

(二)鲁岗供电所:是一个终端供电所,在输电线路的终端,直接向电力用户供电,高压侧电压为110kV,低压侧是10kV。当全所停电时,只影响该变电所的供电用户。

整个鲁岗供电所一共有3位师傅,一位所长,两个师傅。在其下属有26的农电工,还有几个抢修队。鲁岗供电二所辖26个行政村,管辖台区70台,公用变3台,辖区内供电用户8900余户,变压器容量12215kVA,其中800kVA变压器1台,400kVA变压器1台,315kVA变压器9台,250kVA变压器1台,200kVA变压器20台,160kVA变压器3台,100kVA变压器34台,50kVA变压器1台,低压线路长度57km,年售电量约20xx万kWh,电费约1100万元。

鲁岗二所属于营配合一,运检合一的综合性班组,既担负着辖区内0、4kV低压配网设备的运行维护、检修、24小时事故抢修,又承担抄、核、收管理,低压台区线损管理、用电检查、计量管理和优质服务等经营工作。供电所电费回收100%,优质服务零投诉,责任事故零发生,台区线损率保持良好水平。

变电站的实习报告 篇2

变电站大四,注定是忙碌的一年。经历了前三年理论知识的积累,我们急需一个实 践的平台,把我们的所学用于实践,用我们的所学创造价值,用我们的所学服务 社会。与此同时,学校领导高屋建瓴,虽然由于条件限制不能让我们零距离的开 展生产工作,但依旧想办法为我们创造了很多见习的机会。继 日组织我们到校内输变电运行中心见习后,又于9 日安排了我们到包家变电站见习,体验 500 千伏的无限魅力。

据悉,包家变电站是20xx 月23日正式投入运 行的,担负着东北与华北联网后的北电南送和向吉林地区供电的重任,是东北电 网500 千伏第二条大动脉的一个重要联络点,它的建成投运,使东北区域电网更 加坚强,可以满足吉林地区国民经济和社会持续发展对电力的需求,减轻吉林电 网与区外的 220 千伏联络线的输送潮流,并为该区域大电源的接入外送提供条 件。包家变电站共有三个电压等级,500kV/220kV/66kV,500kV 系统采用一台 半断路器接线,220kV 系统采用双母线带旁路母线接线,三台自耦单相变连接两 个电压等级,第三绕组接无功补偿设备——电容器组。变电所还留有一些间隔, 可方便扩建。而今天我们将走近她,感受 她的无限魅力。我们班是由郭老师带 队,出发前,他仔细的给我们讲解了变电所的种类和作用。通过老师详细的讲解, 我们了解到变电所就是电力系统中对电能的电压和电流进行变换、集中和分配的 场所。电力变电所可分为输电变电所、配电变 电所和变频所。这些变电所按电 压等级可分为中压变电所(60 千伏及以下)、高压变电所 (110~220 千伏)、 超高压变电所(330~765 千伏) 和特高压变电所 (1000 千伏及以上) 其在电力系统中的地位可分为枢纽变电所、中间变电所,我们这次的见习基地, 就是属于特高压送电配电变电所。

来到包家变电站门口, 远远的看着由错综复 杂的线路缠绕而成的庞大的变电系统,心里竟升起了一份崇敬之心,只想能够马 上掀开她那神秘的面纱,一睹其 中的奥秘。在院系领导老师的协调下,我们的 见习过程由包家变电站站长负责,他先向我们强调了在变电所内要注意的安全事 宜,然后向我们一一讲解了变电所的设计结构。他说,为保证电能的质量以及设 备的安全,在变电所中需进行电压 调整、潮流(电力系统中各节点和支路中的 电压、电流和功率的流向及分布)控 制以及输配电线路和主要电工设备的保护。

见习过程中,他还结合实物向我们详细介绍了这个变电所有变换电压等级、 集电流、分配电能控制电能的流向的作用。变电所由主接线,主变压器,高、低压配电装置,继电保护和控制系统,所用电和直流系统,远动和通信系统,必要 的无功功率补偿装置和主控制室等组成 。其中,主接线、主变压器、高低压 二次系统。主接线是变电所的最重要组成部分。它决定着变电所的功能、建设投资、运行质量、维护条件和供电可靠性。 ……此处隐藏22672个字……、查阅大学专业课本和保护装置说明书等手段,我明白并掌握了各种保护的配置原理及动作逻辑,并通过亲自动手试验增强了动手能力和实验技能。比如,在做BP-2B微机母线保护装置试验的过程中,我根据比例制动系数的高值和低值,计算出了所加故障模拟量的大小和相位,找到了准确的试验方法。这中的好多东西,看似平常简单,却是我在学校的时候难以学到的。由于学校采用的教材都具有权威性和标准化的特征,因此我们在学校学到的知识是经典的,但也是陈旧的。到了工作岗位我才深深地感觉到自己需要学习的东西还有很多。同时,我也体会到了一线员工的艰苦与不易,为他们的奉献精神所感动。

7月18日,我又随从验收了滏阳110kV变电站新建成的消弧线圈。我学习到了接地变压器为消弧线圈中性点而装设的原理、Z接线零序阻抗较小的参数特点及线圈的档位调节过程及其实现原理。对接地变压器及消弧线圈在电力系统发生接地故障时所起到的平衡电容电流、抑制弧光接地过电压、保护设备绝缘的作用我有了更加深刻的认识。

在平常的工作中,养成勤于思考、勤于提问的习惯对于一个新参加技术工作的年轻人极其重要。在街关 110kV变电站更换计量CT的时候,我第一次得知CT的一次侧还有串联与并联的不同接法,并联变比是串联的两倍。我想这是为什么呢?假如一次侧的两个连接绕组的阻抗不相等,这两种连接的变比又是什么情况呢?通过深入研究,我发现这个问题可以通过麦克斯韦方程组的全电流定律得到很好的解决。

电力生产,安全永远是第一位的。首先我们要保证人身安全,因为没有人身安全,其他一切都无从谈起。电力系统是一个庞大的系统,事关国民经济命脉和人民的正常生活,电力系统故障带来的影响是巨大的,其安全运行的重要性不言而喻。对于我们这些新来的职工来说,在工作现场要多想多问,尽快熟悉工作环境,掌握工作内容,为以后独立工作打下坚实基础。幸运的是,我们成长在电力系统快速发展的年代,其自动化水平越来越高,新技术,新设备得到了广泛应用。安全教育,安全工作规范,安全保障都有坚定的落实和保证。我一定认真学习安全生产知识,掌握安全生产的规范和技能,虚心向师傅请教,牢牢绷紧“安全第一”这根弦,事事讲安全,事事抓安全,事事懂安全。

我毕业于华北电力大学继电保护专业,继电保护专业是一个既需要扎实的电力系统理论知识、又要求有很高的实际动手能力的专业;是一个知识密集、责任重大的专业;是一个既光荣、但又比较辛苦的专业。我找到了满意的对口的工作,我一定会好好珍惜这个来之不易的工作机会,在工作中学习,在学习中工作。

“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。”在毕业大学生找工作形势不是很乐观的今天,我能找到一个待遇和福利都不错的工作,来到衡水供电公司变电检修工区,既合我的专业,也合我的兴趣,从这些方面来讲,我是幸运的。

变电站的实习报告 篇9

在学院安排下我班同学参观贵阳500kV变电站,在变电站师傅的带领下,对变电站的设备区参观了一圈,对于一些技术上的问题大伙儿也积极向师傅提问,颇有收获。

500kV贵阳变位于贵阳市白云区,是一座有十多年历史的老变电站,主要为承担为贵阳地区供电,同时也是西电东送的枢纽。在此次参观学习中,变电站工作人员对该变的构成、作用、设备三个方面给我们进行了详细的讲解,是一次理论与实际的结合。

变电站由主接线,主变压器,高、低压配电装置,继电保护和控制系统,所用电和直流系统,远动和通信系统,必要的无功功率补偿装置和主控制室等组成。其中,主接线、主变压器、高低压配电装置等属于一次系统;继电保护和控制系统、直流系统、远动和通信系统等属二次系统。主接线是变电所的最重要组成部分。它决定着变电所的功能、建设投资、运行质量、维护条件和供电可靠性。一般分为单母线、双母线、一个半断路器接线和环形接线等几种基本形式。500KV贵阳变采用3/2接线方式。

主变压器是变电所最重要的设备,它的性能与配置直接影响到变电所的先进性、经济性和可靠性。一般变电所需装2~3台主变压器;电压互感器和电流互感器。它们的工作原理和变压器相似它们把高电压设备和母线的运行电压、大电流即设备和母线的负荷或短路电流)按规定比例变成测量仪表、继电保护及控制设备的低电压和小电流。在额定运行情况下电压互感器二次电压为l00V/,电流互感器二次电流为5A或1A。电流互感器的二次绕组经常与负荷相连近于短路,请注意:绝不能让其开路,否则将因高电压而危及设备和人身安全或使电流互感器烧毁。主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为:

1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;

2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。

3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值。

开关设备。

它包括断路器、隔离开关、负荷开关、高压熔断器等都是断开和合上电路的设备。断路器在电力系统正常运行情况下用来合上和断开电路故障时在继电保护装置控制下自动把故障设备和线路断开,还可以有自动重合闸功能。

在我国,220kV以上变电站使用较多的是空气断路器和六氟化硫断路器。

隔离开关

(刀闸)的主要作用是在设备或线路检修时隔离电压,以保证安全。它不能断开负荷电流和短路电流,应与断路器配合使用。在停电时应先拉断路器后拉隔离开关送电时应先合隔离开关后合断路器。如果误操作将引起设备损坏和人身伤亡。

负荷开关

能在正常运行时断开负荷电流没有断开故障电流的能力,一般与高压熔断丝配合用于10kV及以上电压且不经常操作的变压器或出线上。

为了减少变电站的占地面积近年来积极发展六氟化硫全封闭组合电器(GIS)。它把断路器、隔离开关、母线、接地开关、互感器、出线套管或电缆终端头等分别装在各自密封间中集中组成一个整体外壳充以六氟化硫气体作为绝缘介质。这种组合电器具有结构紧凑体积小重量轻不受大气条件影响,检修间隔长,无触电事故和电噪声干扰等优点。

变电站还装有防雷设备

主要有避雷针和避雷器避雷针是为了防止变电站遭受直接雷击将雷电对其自身放电把雷电流引入大地。在变电站附近的线路上落雷时雷电波会沿导线进入变电站,产生过电压。另外,断路器操作等也会引起过电压。

避雷器的作用

是当过电压超过一定限值时,自动对地放电降低电压保护设备放电后又迅速自动灭弧,保证系统正常运行。目前,使用最多的是氧化锌避雷器。

通过本次的参观学习,我对变电站的主要设备有了更深刻的认识,特别是500kV分相变压器有了更深入的了解,而且也在现场核对主接线,不再是以前对着图纸的抽象概念,这种实际的参观让我受益匪浅,能够有效的将理论与实际结合起来,对今后正式走向工作岗位有着极高的价值。

《关于变电站的实习报告集锦九篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档